RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска

Ответить
 • Просмотры: 1
Аватара пользователя
genkoo

RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска

Сообщение genkoo »

Добрый день, коллеги! На работе все вириальные сервера компании расположены на СХД HP MSA2312fc, собран RAID50 из 12 SAS дисков.

Где-то пол года назад система начала фиксировать что один из дисков содержит ошибку, но СХД диск не помечает как не рабочий и не требует замены.


Цитата:



An error was detected by a disk drive. (disk: channel: 0, ID: 11, SN: J9WR53JL, enclosure: 1, slot: 12)(Key,Code,Qual:0x1,0x17,0x9)(CDB:Rd 0b539ce0 0018)(Info:0x0B539CE3)(CmdSpc:0x0, FRU:0x0, SnsKeySpc:0x20)(Recovered Error, recovered data without ecc - data rewritten)



В последний месяц частота ошибки уменьшилась, СХД через день находит ошибки на этом диске, но не помечает его не рабочим.

Можно ли его просто вынуть и заменить новым? Не развалится RAID в таком случае?

С начало года начал наблюдать что на этом хранилище ещё начал выходить из строя один из дисков. Не хотелось бы что бы оба диска вышли сразу из строя
Аватара пользователя
Jula0071

Re: RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска

Сообщение Jula0071 »

Цитата genkoo:



В последний месяц частота ошибки уменьшилась, СХД через день находит ошибки на этом диске, но не помечает его не рабочим.
RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска




Это машинка умеет смарт отдавать каким-либо способом?


Цитата genkoo:



Можно ли его просто вынуть и заменить новым?
RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска




В мануале пишут, что при замене нужно подтвердить


Цитата:



https://support.hpe.com/hpesc/public...r_na-c03792356




5. Go to the SMU or CLI and confirm

that the drive is available for use.




Цитата genkoo:



Не развалится RAID в таком случае?
RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска




RAID 50 гарантированно переживёт вылет одного диска, и двух, если повезёт (если вылетевшие окажутся в разных страйпах)

Но даже при замене одного будет просадка по скуорости в разы до окончания ребилда. Так что лучше запланировать окно обслуживание и отключить потребителей на время замены-ребилда.
Аватара пользователя
genkoo

Re: RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска

Сообщение genkoo »

Спасибо за ответ, замена диска прошла без проблем



Сегодня обнаружил что процедура "Media Scub" которая запустилась на следующий день после того как диск был добавлен в систему, выявил на этом диск 17 ошибок во время свой работы


Цитата:



An error was detected by a disk drive. (disk: channel: 0, ID: 11, SN: 6SL7TDFF0000N4247DX1, enclosure: 1, slot: 12)(Key,Code,Qual:0x3,0x11,0x0)(CDB:Rd 1f997780 0080)(Info:0x1F997780)(CmdSpc:0x0, FRU:0x81, SnsKeySpc:0x97)(Medium Error, unrecovered read error



Диск бракованный? Под замену его?
Аватара пользователя
DVDshnik

Re: RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска

Сообщение DVDshnik »

Не восстановимые ошибки чтения диска подразумевают его замену.
Аватара пользователя
genkoo

Re: RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска

Сообщение genkoo »

Благодарю за ответ! Диск был новый, в упаковке. Завтра будем связывается с нашим поставщиком, просить замену диска.
Аватара пользователя
genkoo

Re: RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска

Сообщение genkoo »

Цитата genkoo:



Media Scub
RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска




Наверное Media Scrub? Оно ищет и исправляет ошибки на виртуальном диске (vdisk), по контрольным суммам массива. Свежий физический диск скорее всего не виноват. Вообще скраб рекомендуется проводить регулярно автоматически, где-то раз в месяц - возниконовение ошибок вполне нормальная ситуация, не всегда зависящая от состояния физических дисков.
Аватара пользователя
genkoo

Re: RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска

Сообщение genkoo »

Цитата:



Media Scrub



Всё правильно
Ответить