Добрый день, коллеги! На работе все вириальные сервера компании расположены на СХД HP MSA2312fc, собран RAID50 из 12 SAS дисков.
Где-то пол года назад система начала фиксировать что один из дисков содержит ошибку, но СХД диск не помечает как не рабочий и не требует замены.
Цитата:
An error was detected by a disk drive. (disk: channel: 0, ID: 11, SN: J9WR53JL, enclosure: 1, slot: 12)(Key,Code,Qual:0x1,0x17,0x9)(CDB:Rd 0b539ce0 0018)(Info:0x0B539CE3)(CmdSpc:0x0, FRU:0x0, SnsKeySpc:0x20)(Recovered Error, recovered data without ecc - data rewritten)
В последний месяц частота ошибки уменьшилась, СХД через день находит ошибки на этом диске, но не помечает его не рабочим.
Можно ли его просто вынуть и заменить новым? Не развалится RAID в таком случае?
С начало года начал наблюдать что на этом хранилище ещё начал выходить из строя один из дисков. Не хотелось бы что бы оба диска вышли сразу из строя
RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска
-
Jula0071
Re: RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска
Цитата genkoo:
В последний месяц частота ошибки уменьшилась, СХД через день находит ошибки на этом диске, но не помечает его не рабочим.
Это машинка умеет смарт отдавать каким-либо способом?
Цитата genkoo:
Можно ли его просто вынуть и заменить новым?
В мануале пишут, что при замене нужно подтвердить
Цитата:
5. Go to the SMU or CLI and confirm
that the drive is available for use.
Цитата genkoo:
Не развалится RAID в таком случае?
RAID 50 гарантированно переживёт вылет одного диска, и двух, если повезёт (если вылетевшие окажутся в разных страйпах)
Но даже при замене одного будет просадка по скуорости в разы до окончания ребилда. Так что лучше запланировать окно обслуживание и отключить потребителей на время замены-ребилда.
В последний месяц частота ошибки уменьшилась, СХД через день находит ошибки на этом диске, но не помечает его не рабочим.
RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска
Это машинка умеет смарт отдавать каким-либо способом?
Цитата genkoo:
Можно ли его просто вынуть и заменить новым?
RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска
В мануале пишут, что при замене нужно подтвердить
Цитата:
https://support.hpe.com/hpesc/public...r_na-c03792356
5. Go to the SMU or CLI and confirm
that the drive is available for use.
Цитата genkoo:
Не развалится RAID в таком случае?
RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска
RAID 50 гарантированно переживёт вылет одного диска, и двух, если повезёт (если вылетевшие окажутся в разных страйпах)
Но даже при замене одного будет просадка по скуорости в разы до окончания ребилда. Так что лучше запланировать окно обслуживание и отключить потребителей на время замены-ребилда.
-
genkoo
Re: RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска
Спасибо за ответ, замена диска прошла без проблем
Сегодня обнаружил что процедура "Media Scub" которая запустилась на следующий день после того как диск был добавлен в систему, выявил на этом диск 17 ошибок во время свой работы
Цитата:
An error was detected by a disk drive. (disk: channel: 0, ID: 11, SN: 6SL7TDFF0000N4247DX1, enclosure: 1, slot: 12)(Key,Code,Qual:0x3,0x11,0x0)(CDB:Rd 1f997780 0080)(Info:0x1F997780)(CmdSpc:0x0, FRU:0x81, SnsKeySpc:0x97)(Medium Error, unrecovered read error
Диск бракованный? Под замену его?
Сегодня обнаружил что процедура "Media Scub" которая запустилась на следующий день после того как диск был добавлен в систему, выявил на этом диск 17 ошибок во время свой работы
Цитата:
An error was detected by a disk drive. (disk: channel: 0, ID: 11, SN: 6SL7TDFF0000N4247DX1, enclosure: 1, slot: 12)(Key,Code,Qual:0x3,0x11,0x0)(CDB:Rd 1f997780 0080)(Info:0x1F997780)(CmdSpc:0x0, FRU:0x81, SnsKeySpc:0x97)(Medium Error, unrecovered read error
Диск бракованный? Под замену его?
-
DVDshnik
Re: RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска
Не восстановимые ошибки чтения диска подразумевают его замену.
-
genkoo
Re: RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска
Благодарю за ответ! Диск был новый, в упаковке. Завтра будем связывается с нашим поставщиком, просить замену диска.
-
genkoo
Re: RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска
Цитата genkoo:
Media Scub
Наверное Media Scrub? Оно ищет и исправляет ошибки на виртуальном диске (vdisk), по контрольным суммам массива. Свежий физический диск скорее всего не виноват. Вообще скраб рекомендуется проводить регулярно автоматически, где-то раз в месяц - возниконовение ошибок вполне нормальная ситуация, не всегда зависящая от состояния физических дисков.
Media Scub
RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска
Наверное Media Scrub? Оно ищет и исправляет ошибки на виртуальном диске (vdisk), по контрольным суммам массива. Свежий физический диск скорее всего не виноват. Вообще скраб рекомендуется проводить регулярно автоматически, где-то раз в месяц - возниконовение ошибок вполне нормальная ситуация, не всегда зависящая от состояния физических дисков.
-
genkoo