Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой
-
ES
-
ES
Re: Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой
Цитата freese:
нет, бывает и 5e
Что-то там по маркировке не понятно, что экранировано: жилы или весь кабель?
Маркировка FTP что обозначает?
И какой экран будет лучше: общий экран или экран каждой пары?
нет, бывает и 5e
Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой
Что-то там по маркировке не понятно, что экранировано: жилы или весь кабель?
Маркировка FTP что обозначает?
И какой экран будет лучше: общий экран или экран каждой пары?
-
ES
Re: Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой
Я бы с экранированным не связывался. Его надо правильно заземлять. По стандарту допускается 15 м совместной прокладки для обычной витой пары. На практике это расстояние составляет практически все 90 м.
-
ES
Re: Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой
Цитата Grabber2006:
Его надо правильно заземлять.
Кого заземлять?
Цитата Grabber2006:
По стандарту допускается 15 м совместной прокладки для обычной витой пары
Что значит совместной прокладки?
Его надо правильно заземлять.
Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой
Кого заземлять?
Цитата Grabber2006:
По стандарту допускается 15 м совместной прокладки для обычной витой пары
Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой
Что значит совместной прокладки?
-
Grabber2006
Re: Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой
Я бы с экранированным не связывался. Его надо правильно заземлять. По стандарту допускается 15 м совместной прокладки для обычной витой пары. На практике это расстояние составляет практически все 90 м.
-
ES
Re: Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой
Цитата ES:
Что значит совместной прокладки?
Это значит, что кабель СКС должен идти на расстоянии не менее 1,5 м от силового. Допускается неограниченное количество пересечений под прямым углом. Допускается параллельная прокладка с силовым, если суммарная длина такой прокладки составляет менее 15 м на всём протяжении линии.
Что значит совместной прокладки?
Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой
Это значит, что кабель СКС должен идти на расстоянии не менее 1,5 м от силового. Допускается неограниченное количество пересечений под прямым углом. Допускается параллельная прокладка с силовым, если суммарная длина такой прокладки составляет менее 15 м на всём протяжении линии.
-
Angry Demon
Re: Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой
Цитата Angry Demon:
Экранированный кабель. Заземлять. На обоих концах. Используя металлизированные коннекторы.
Просто сейчас времени нету на заземление.
Что будет, если проложить экранированный кабель и временно оставить его незаземленным.
Я привел пример: во всех устройствах (ПК, роутер) разъемы не экранированные.
Будет ли работать с ними незаземленный экранированный кабель?
А потом попозже сделаем все как положено: купим металлические разъемы, заземлим.
Экранированный кабель. Заземлять. На обоих концах. Используя металлизированные коннекторы.
Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой
Просто сейчас времени нету на заземление.
Что будет, если проложить экранированный кабель и временно оставить его незаземленным.
Я привел пример: во всех устройствах (ПК, роутер) разъемы не экранированные.
Будет ли работать с ними незаземленный экранированный кабель?
А потом попозже сделаем все как положено: купим металлические разъемы, заземлим.
-
Grabber2006
Re: Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой
Цитата ES:
Что будет, если проложить экранированный кабель и временно оставить его незаземленным
Получите чудесную антенну для насасывания помех и прочих наводок. Аминь!
Цитата ES:
Будет ли работать с ними незаземленный экранированный кабель?
Будет с учётом нюансов, описанных выше.
Что будет, если проложить экранированный кабель и временно оставить его незаземленным
Получите чудесную антенну для насасывания помех и прочих наводок. Аминь!
Цитата ES:
Будет ли работать с ними незаземленный экранированный кабель?
Будет с учётом нюансов, описанных выше.
-
ES
Re: Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой
Цитата Angry Demon:
Получите чудесную антенну
Небольшое преувеличение
Будет работать как и простой дешевый кабель без экрана.
Про металлизированные коннекторы:
Может экранированный кабель закончится в розетке, а от розетки 1-2 метра обычный мягкий патчкорд?
Может "землю" в экране до хоста уже не тянуть?
Получите чудесную антенну
Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой
Небольшое преувеличение

Будет работать как и простой дешевый кабель без экрана.
Про металлизированные коннекторы:
Может экранированный кабель закончится в розетке, а от розетки 1-2 метра обычный мягкий патчкорд?
Может "землю" в экране до хоста уже не тянуть?