Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой

Аватара пользователя
ES

Re: Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой

Сообщение ES »

Вариант с экранированной в.п. мне понравился
Аватара пользователя
ES

Re: Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой

Сообщение ES »

Цитата freese:



нет, бывает и 5e
Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой




Что-то там по маркировке не понятно, что экранировано: жилы или весь кабель?

Маркировка FTP что обозначает?



И какой экран будет лучше: общий экран или экран каждой пары?
Аватара пользователя
ES

Re: Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой

Сообщение ES »

Я бы с экранированным не связывался. Его надо правильно заземлять. По стандарту допускается 15 м совместной прокладки для обычной витой пары. На практике это расстояние составляет практически все 90 м.
Аватара пользователя
ES

Re: Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой

Сообщение ES »

Цитата Grabber2006:



Его надо правильно заземлять.
Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой




Кого заземлять?




Цитата Grabber2006:



По стандарту допускается 15 м совместной прокладки для обычной витой пары
Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой




Что значит совместной прокладки?
Аватара пользователя
Grabber2006

Re: Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой

Сообщение Grabber2006 »

Я бы с экранированным не связывался. Его надо правильно заземлять. По стандарту допускается 15 м совместной прокладки для обычной витой пары. На практике это расстояние составляет практически все 90 м.
Аватара пользователя
ES

Re: Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой

Сообщение ES »

Цитата ES:



Что значит совместной прокладки?
Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой




Это значит, что кабель СКС должен идти на расстоянии не менее 1,5 м от силового. Допускается неограниченное количество пересечений под прямым углом. Допускается параллельная прокладка с силовым, если суммарная длина такой прокладки составляет менее 15 м на всём протяжении линии.
Аватара пользователя
Angry Demon

Re: Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой

Сообщение Angry Demon »

Цитата Angry Demon:



Экранированный кабель. Заземлять. На обоих концах. Используя металлизированные коннекторы.
Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой




Просто сейчас времени нету на заземление.

Что будет, если проложить экранированный кабель и временно оставить его незаземленным.



Я привел пример: во всех устройствах (ПК, роутер) разъемы не экранированные.

Будет ли работать с ними незаземленный экранированный кабель?



А потом попозже сделаем все как положено: купим металлические разъемы, заземлим.
Аватара пользователя
Grabber2006

Re: Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой

Сообщение Grabber2006 »

Цитата ES:



Что будет, если проложить экранированный кабель и временно оставить его незаземленным



Получите чудесную антенну для насасывания помех и прочих наводок. Аминь!




Цитата ES:



Будет ли работать с ними незаземленный экранированный кабель?



Будет с учётом нюансов, описанных выше.
Аватара пользователя
ES

Re: Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой

Сообщение ES »

Цитата Angry Demon:



Получите чудесную антенну
Прочее - Кабель для прокладки рядом с электрикой




Небольшое преувеличение Изображение



Будет работать как и простой дешевый кабель без экрана.



Про металлизированные коннекторы:

Может экранированный кабель закончится в розетке, а от розетки 1-2 метра обычный мягкий патчкорд?

Может "землю" в экране до хоста уже не тянуть?
Ответить