БП и ИБП - Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
-
Lihau
Re: БП и ИБП - Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
Конечно нужен конфиг, кроме все прочего БП может быть с активным PFC который в любом случае не будет работать с упсом, или например кроме мощности которую посчитал калькулятор, может при старте системы быть пиковая мощность выше, при нагрузке на видяхи тоже, потому калькули и нельзя сравнивать вот так, иногда даже приблизительно, у нас на работе например дизайнерские ПК работают с свеновским pro 800, он avr кроме всего прочего.
-
Normal
Re: БП и ИБП - Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
Цитата Dregan:
активным PFC который в любом случае не будет работать с упсом,
Будет. APFC не влияет, а вот APFC+FR может. Да и случаи несовместимости в последнее время значительно сократились
активным PFC который в любом случае не будет работать с упсом,
БП и ИБП - Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
Будет. APFC не влияет, а вот APFC+FR может. Да и случаи несовместимости в последнее время значительно сократились
-
WSonic
Re: БП и ИБП - Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
На борту Ryzen 3 1300X, NVIDIA GeForce GTX 1050, 2x 4 ГБ DDR4-2400 МГц. Мать ASRock AB350. БП на 400 Вт стоит.
-
WSonic
Re: БП и ИБП - Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
Цитата Lihau:
БП на 400 Вт стоит.
Модель?
Цитата Lihau:
Ryzen 3 1300X, NVIDIA GeForce GTX 1050, 2x 4 ГБ DDR4-2400 МГц
И о каких 420 ватт может идти речь, с таким набором?
БП на 400 Вт стоит.
БП и ИБП - Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
Модель?
Цитата Lihau:
Ryzen 3 1300X, NVIDIA GeForce GTX 1050, 2x 4 ГБ DDR4-2400 МГц
БП и ИБП - Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
И о каких 420 ватт может идти речь, с таким набором?
-
Barc1931
Re: БП и ИБП - Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
Вот таким:
Recommended UPS rating: 800 VA
Да и не суть, я же ИБП собираюсь покупать, а не систему апгрейдить. На 800 ВА куча вариантов есть
https://outervision.com/b/R3QE8U
Recommended UPS rating: 800 VA
Да и не суть, я же ИБП собираюсь покупать, а не систему апгрейдить. На 800 ВА куча вариантов есть
https://market.yandex.ru/catalog--is...0&priceto=3000
-
Lihau
Re: БП и ИБП - Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
Lihau, Фигню насчитал куркулятор
-
WSonic
Re: БП и ИБП - Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
Цитата Lihau:
Вот таким:
Recommended UPS rating: 800 VA
Брехливый какой-то калькулятор. У меня он насчитал 548W максимальной нагрузки, в то время как датчик БП при стресс-тесте AIDA64 выдал максимум в 401W потребления (PowerIn). В графонистых играх показывает ~350-370W. Разве что они заложили БП с крайне низким КПД... хотя вроде нет, рекламируют там приличные модельки.
По поводу 800VA, даже при учёте брехливости калькулятора и БП класса 80 PLUS Titanium, не рассчитывайте больше чем на полчаса работы от батарей на полной нагрузке.
Вот таким:
https://outervision.com/b/R3QE8U
Recommended UPS rating: 800 VA
БП и ИБП - Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
Брехливый какой-то калькулятор. У меня он насчитал 548W максимальной нагрузки, в то время как датчик БП при стресс-тесте AIDA64 выдал максимум в 401W потребления (PowerIn). В графонистых играх показывает ~350-370W. Разве что они заложили БП с крайне низким КПД... хотя вроде нет, рекламируют там приличные модельки.
По поводу 800VA, даже при учёте брехливости калькулятора и БП класса 80 PLUS Titanium, не рассчитывайте больше чем на полчаса работы от батарей на полной нагрузке.
-
WSonic
Re: БП и ИБП - Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
Lihau,
Процессор 70 ватт, карта 70 ватт, диски, вертушки и все остальное - 100 ватт с большим запасом. Откуда калькулятор взял 10ампер по линиям 3.3 и 5 - одному программисту известно.
В самом сильной пиковой нагрузке на все компоненты одновременно ваш комп отсилы 250 ватт откушает. Может калькулятор в качестве монитора матрицу PDP посчитал... не знаю.
Посмотрите в паспорте к монитору вашему - сколько он потребляет
Процессор 70 ватт, карта 70 ватт, диски, вертушки и все остальное - 100 ватт с большим запасом. Откуда калькулятор взял 10ампер по линиям 3.3 и 5 - одному программисту известно.
В самом сильной пиковой нагрузке на все компоненты одновременно ваш комп отсилы 250 ватт откушает. Может калькулятор в качестве монитора матрицу PDP посчитал... не знаю.
Посмотрите в паспорте к монитору вашему - сколько он потребляет
-
VanAliens
Re: БП и ИБП - Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
Цитата WSonic:
все компоненты одновременно ваш комп отсилы 250 ватт откушает
Ну не надо так в притык, он правильно посчитал с запасом и лишним не будет этот запас. Какой-нибудь из этих вариантов SVEN Pro 800 или Ippon Back Basic 850 Schuko для его домашних целей будет предостаточно. И не факт что производители не завысили сами показатели, так что пусть будет больше.
все компоненты одновременно ваш комп отсилы 250 ватт откушает
БП и ИБП - Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
Ну не надо так в притык, он правильно посчитал с запасом и лишним не будет этот запас. Какой-нибудь из этих вариантов SVEN Pro 800 или Ippon Back Basic 850 Schuko для его домашних целей будет предостаточно. И не факт что производители не завысили сами показатели, так что пусть будет больше.
-
WSonic
Re: БП и ИБП - Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
Цитата Barc1931:
Ну не надо так в притык
Это не притык, это с запасом, причем большим.
Вбил ради интереса в тот куркулятор свой рабочий ПК из профиля - насчитал 405 ватт (У меня БП на 430 там всю жизнь стоит). Ваттметр на ИБП показывает где-то +- 280 ватт в самом жестком стресс тесте (Карта + проц + память одновременно). Откуда этот калькулятор вообще взял цифру 405 ватт - я понятия не имею, но точно уверен - что он сильно врет.
Цитата Barc1931:
SVEN Pro 800
время переключения 10мс, диапазон работы AVR - 165-275. Крайне посредственные характеристики, а из-за времени переключения и вовсе проблемы быть могут. У иппон то же самое скорее всего, хотя они и обещают в среднем 6мс.
Ну не надо так в притык
БП и ИБП - Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
Это не притык, это с запасом, причем большим.
Вбил ради интереса в тот куркулятор свой рабочий ПК из профиля - насчитал 405 ватт (У меня БП на 430 там всю жизнь стоит). Ваттметр на ИБП показывает где-то +- 280 ватт в самом жестком стресс тесте (Карта + проц + память одновременно). Откуда этот калькулятор вообще взял цифру 405 ватт - я понятия не имею, но точно уверен - что он сильно врет.
Цитата Barc1931:
SVEN Pro 800
БП и ИБП - Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
время переключения 10мс, диапазон работы AVR - 165-275. Крайне посредственные характеристики, а из-за времени переключения и вовсе проблемы быть могут. У иппон то же самое скорее всего, хотя они и обещают в среднем 6мс.