Ночное КЗ UPS Powercom WAR-600 vs БП FSP 450-PNR

Аватара пользователя
mashalat

Ночное КЗ UPS Powercom WAR-600 vs БП FSP 450-PNR

Сообщение mashalat »

Не работает, коротнуло странно как-то в
Компьютер перестал работать после короткого замыкания


Розетка сквозь стену идёт на кухню где подключен холодильник...может из-за этого? Правильно ли подключен упс?

Предохранитель вроде живой.не проверял.

Как мне упс вылечить?;/
Аватара пользователя
DVDshnik

Re: Ночное КЗ UPS Powercom WAR-600 vs БП FSP 450-PNR

Сообщение DVDshnik »

Цитата mashalat:



Правильно ли подключен упс?
Ночное КЗ UPS Powercom WAR-600 vs БП FSP 450-PNR




Правильно.
Цитата mashalat:



Как мне упс вылечить?
Ночное КЗ UPS Powercom WAR-600 vs БП FSP 450-PNR




Новый приобрести проще будет.
Аватара пользователя
mashalat

Re: Ночное КЗ UPS Powercom WAR-600 vs БП FSP 450-PNR

Сообщение mashalat »

Я писал аыше конфиг на 5 сообщение

На желтом 12.90 ватт вольт я уже путаюсь...



Скрытый текст

[spoiler]Изображение[/spoiler]






Теперь можно подключать блок питания к пк через розетку? ;/ неопасно ли это?



Значит упс сгорел...может знаете как упс лечитс?;/
Аватара пользователя
Angry Demon

Re: Ночное КЗ UPS Powercom WAR-600 vs БП FSP 450-PNR

Сообщение Angry Demon »

Цитата mashalat:



Как мне упс вылечить?;/
Ночное КЗ UPS Powercom WAR-600 vs БП FSP 450-PNR




Сдайте в мастерскую
Аватара пользователя
WSonic

Re: Ночное КЗ UPS Powercom WAR-600 vs БП FSP 450-PNR

Сообщение WSonic »

Проблема с блок питанием FPS 450PNR тоже, провода когда трогаю на бп, выключаются вентиляторы

Мультиметром пробую тыкать в бп такие результаты:



Посоветуйте какой купить бп на склго ватт и упс? У мне 3-4харда, двдрв,2 вентилятора(1хдд и 1корпус)видеокарта с радиатором 8600,моник жк,Мне их не выличить одному...мне срочно нужно так уезжаю.Если подскажите как самому разобрать и вылечить упс, тогда будет хорошо мне и вам
Аватара пользователя
mashalat

Re: Ночное КЗ UPS Powercom WAR-600 vs БП FSP 450-PNR

Сообщение mashalat »

Цитата mashalat:



провода когда трогаю на бп, выключаются вентиляторы
Ночное КЗ UPS Powercom WAR-600 vs БП FSP 450-PNR




Так может разъемы не полностью вставлены?



Да и проверить для начала нужно что сгорело все-таки. Может ИБП и не при чем.
Аватара пользователя
WSonic

Re: Ночное КЗ UPS Powercom WAR-600 vs БП FSP 450-PNR

Сообщение WSonic »

Посоветуйте плиз БП походу в нем проблема


Скрытый текст

[spoiler]Изображение

Изображение

Изображение[/spoiler]


тут нет одного контакта хз так и должно быть?

Бп вроде крутит,А ИБП вообще не пашет включал уже.



В черном кабеле бп 214-228в 214-224в скачет, проверял мультиметром.



Оранжевый-черный 3.41в, красный чёрный 5.11в

Короче с бп FPS проблема провода на соплях
Аватара пользователя
mashalat

Re: Ночное КЗ UPS Powercom WAR-600 vs БП FSP 450-PNR

Сообщение mashalat »

Цитата mashalat:



так и должно быть?
Ночное КЗ UPS Powercom WAR-600 vs БП FSP 450-PNR




Да.




Цитата mashalat:



В черном кабеле бп 214-228в 214-224в скачет
Ночное КЗ UPS Powercom WAR-600 vs БП FSP 450-PNR




Это где такая напруга???????
Аватара пользователя
WSonic

Re: Ночное КЗ UPS Powercom WAR-600 vs БП FSP 450-PNR

Сообщение WSonic »

Так какой БП купить на ского ватт?;/





ATX-500PNR 500W

Блок питания ATX мощностью 500 Вт такой хватит ли род мой конфиг?







Напруга розетки(с комнаты на кухню) и чёрного кабеля CHAO HUI 10A/250V для бп так.
Аватара пользователя
mashalat

Re: Ночное КЗ UPS Powercom WAR-600 vs БП FSP 450-PNR

Сообщение mashalat »

Цитата mashalat:



хватит ли род мой конфиг?
Ночное КЗ UPS Powercom WAR-600 vs БП FSP 450-PNR




Вы где-то про него упомянули??? Учитывая, что у вас был такой же блок, но на 450, то думаю хватит.



Вы на желтом проводе не замеряли напругу. По оранжевому и красному напруга в норме. Сомневаюсь я, что проблема в БП.
Ответить