Есть сервер
HP ProLiant ML350 G4p
.При перезагрузке в POST пишет такое сообщение: Error: 1610-Temperature violation detected Waiting 5 minutes for system to cool Press Esc key to resume booting without waiting for the system to cool.
Умом понимаю что это перегрев. На ощупь всё железо впорядке, а вот датчик HP показывает 8 градусов Цельсия любой известной мне утилитой.
Ходил на
support
HP - там буржуи в основном связывают эту ошибку с температурой в комнате или неработающим кулером ЦПУ. И то и другое в моём случае отменяется.Прошу помощи, скажите как и чем посмотреть данные датчиков? На кулере есть штатная графитовая подложка термоинтерфейса...Не пойму правда на сколько она эффективна в плане теплооотвода, термопасты нет...Может смазать?
Да, и ещё вопрос есть ли смысл обновить BIOS сервера? не слетит ли тогда RAID? и собственно что является прошивкой BIOS? На
сайте HP
вариантов firmware масса, и что из них что - не разберёшь.P.S.: не являюсь профи в серверах и не часто с ними работаю. Сервер клиентский, операции с риском убить инфу-лучше не предлагайте.