Странное поведение UPS: отрубается при скачке, но норм работает при отс. от сети
-
Stormax
Странное поведение UPS: отрубается при скачке, но норм работает при отс. от сети
Всем привет
Есть бэушный ИБП Ippon Back Comfo Pro 600.
Недавно купил ему новую батарею 12V/7A. Старая была 12V/9A. Работала. Потом умерла естественной смертью.
Странность заключается в следующем. Он не держит заряд и отрубается при просадке/скачке электричества.
НО.
Если я просто выдерну вилку из розетки
Или запущу тест в WinPower
То все превосходно включается, слышу щелчок и подключенный в соответствующий разъем комп работает.
У меня соответственно вопрос.
Что это и как чинится? Проблема ли в схеме? Или попробовать запихать старую батарейку и испытать ее?
Есть бэушный ИБП Ippon Back Comfo Pro 600.
Недавно купил ему новую батарею 12V/7A. Старая была 12V/9A. Работала. Потом умерла естественной смертью.
Странность заключается в следующем. Он не держит заряд и отрубается при просадке/скачке электричества.
НО.
Если я просто выдерну вилку из розетки
Или запущу тест в WinPower
То все превосходно включается, слышу щелчок и подключенный в соответствующий разъем комп работает.
У меня соответственно вопрос.
Что это и как чинится? Проблема ли в схеме? Или попробовать запихать старую батарейку и испытать ее?
-
WSonic
Re: Странное поведение UPS: отрубается при скачке, но норм работает при отс. от сети
Цитата Stormax:
Он не держит заряд и отрубается при просадке/скачке электричества
Возможно какая-то из релюшек AVR померла (их там две)
Он не держит заряд и отрубается при просадке/скачке электричества
Странное поведение UPS: отрубается при скачке, но норм работает при отс. от сети
Возможно какая-то из релюшек AVR померла (их там две)
-
Stormax
Re: Странное поведение UPS: отрубается при скачке, но норм работает при отс. от сети
Цитата WSonic:
Возможно какая-то из релюшек AVR померла (их там две)
Как это проверить? Я просто с микросхемами на "вы" ))
Возможно какая-то из релюшек AVR померла (их там две)
Странное поведение UPS: отрубается при скачке, но норм работает при отс. от сети
Как это проверить? Я просто с микросхемами на "вы" ))
-
WSonic
Re: Странное поведение UPS: отрубается при скачке, но норм работает при отс. от сети
Цитата Stormax:
Я просто с микросхемами на "вы" ))
Это не микросхема, это реле
Если в ремонтах туго - просто отнесите в сервис
Я просто с микросхемами на "вы" ))
Странное поведение UPS: отрубается при скачке, но норм работает при отс. от сети
Это не микросхема, это реле

Если в ремонтах туго - просто отнесите в сервис
-
Stormax
Re: Странное поведение UPS: отрубается при скачке, но норм работает при отс. от сети
Цитата WSonic:
Это не микросхема, это реле
Если в ремонтах туго - просто отнесите в сервис
А стоит ли оно того? Он мне в 600 р обошелся) Может можно как-то в домашних условиях найти багу?
Это не микросхема, это реле
Если в ремонтах туго - просто отнесите в сервис
Странное поведение UPS: отрубается при скачке, но норм работает при отс. от сети
А стоит ли оно того? Он мне в 600 р обошелся) Может можно как-то в домашних условиях найти багу?
-
WSonic
Re: Странное поведение UPS: отрубается при скачке, но норм работает при отс. от сети
Цитата Stormax:
Может можно как-то в домашних условиях найти багу?
Может. Надо вооружиться мультиметром и позванивать реле. Или просто их поменять. Но это ж только предположение.
Может можно как-то в домашних условиях найти багу?
Странное поведение UPS: отрубается при скачке, но норм работает при отс. от сети
Может. Надо вооружиться мультиметром и позванивать реле. Или просто их поменять. Но это ж только предположение.
-
Stormax
Re: Странное поведение UPS: отрубается при скачке, но норм работает при отс. от сети
Цитата WSonic:
Надо вооружиться мультиметром и позванивать реле. Или просто их поменять. Но это ж только предположение.
Хоть что-то) Мультиметр есть. Как оно выглядит?
Надо вооружиться мультиметром и позванивать реле. Или просто их поменять. Но это ж только предположение.
Странное поведение UPS: отрубается при скачке, но норм работает при отс. от сети
Хоть что-то) Мультиметр есть. Как оно выглядит?
-
WSonic
Re: Странное поведение UPS: отрубается при скачке, но норм работает при отс. от сети
Stormax, Ну, там их на плате всего три штуки. Включите в разобранном виде и послушайте - то что щелкает при переходе на батарею - его не трогайте. А то что щелкает при просадке напряжения когда ИБП отключается - вот его и позванивайте.
Примерное направление действий:
Примерное направление действий:
https://www.youtube.com/watch?v=h4l7AlohDeo
(прибор совсем другой, но ситуация вобщем похожа)-
Stormax
Re: Странное поведение UPS: отрубается при скачке, но норм работает при отс. от сети
Цитата WSonic:
А то что щелкает при просадке напряжения когда ИБП отключается - вот его и позванивайте.
Еще бы как-то поймать этот момент ))) Это ж ВДРУГ происходит.
А то что щелкает при просадке напряжения когда ИБП отключается - вот его и позванивайте.
Странное поведение UPS: отрубается при скачке, но норм работает при отс. от сети
Еще бы как-то поймать этот момент ))) Это ж ВДРУГ происходит.
-
WSonic
Re: Странное поведение UPS: отрубается при скачке, но норм работает при отс. от сети
Stormax, Да, это сложнее