Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой имеется сервер Futjitsu PRIMERGY RX300 S6 c реализованным RAID6.
Сегодня увидел что на 3-х жестких дисках загорелись SAS индикаторы. В руководстве на сервер прочел что возможно что то с конфигурацией RAID контроллера. При загрузке конфигурации увидел свои жесткие диски со статусом available/SMART error. Как можно исправить данный статус ?
RAID - [решено] Как избавиться от СМАРТ ошибки
-
oloiphut
Re: RAID - [решено] Как избавиться от СМАРТ ошибки
Цитата Anton5625:
Как можно исправить данный статус ?
Заменой дисков на исправные.
В принципе, у вас должен быть настроен мониторинг, который бы докладывал о здоровье дисков со смарт-отчётами, а не смотреть на лампочки. К сожалению, вы не указали, какую ОС вы используете, а также, увы, я не знаком с платформой Futjitsu и не знаю, какой там контроллер. Потому не могу подсказать пошагово, но предложу действовать примерно так:
Найти и поставить софт - консоль для управления RAID контроллером.
Через него найти болеющие диски.
Оповестить персонал о служебных работах и приостановить сервисы. Три подыхающих диска даже в RAID6 это не шутка!
Заказать замену.
Заменять по одному, аккуратно следя за процессом перестройки массива черз консоль управления.
Удачи!
Как можно исправить данный статус ?
RAID - [решено] Как избавиться от СМАРТ ошибки
Заменой дисков на исправные.
В принципе, у вас должен быть настроен мониторинг, который бы докладывал о здоровье дисков со смарт-отчётами, а не смотреть на лампочки. К сожалению, вы не указали, какую ОС вы используете, а также, увы, я не знаком с платформой Futjitsu и не знаю, какой там контроллер. Потому не могу подсказать пошагово, но предложу действовать примерно так:
Найти и поставить софт - консоль для управления RAID контроллером.
Через него найти болеющие диски.
Оповестить персонал о служебных работах и приостановить сервисы. Три подыхающих диска даже в RAID6 это не шутка!
Заказать замену.
Заменять по одному, аккуратно следя за процессом перестройки массива черз консоль управления.
Удачи!