Прочее - Грозозащита ЛВС
-
YDen
Прочее - Грозозащита ЛВС
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Средняя школа. В прошлом году во время грозы погорело много сетевого оборудования. Хотим немного защитить сеть. Структура ЛВС: провайдер - маршрутизатор - неуправляемый свитч - свитчи на этажах. Думаем приобрести грозозащиту. Где в ЛВС эти девайсы рациональнее поставить?
Спасибо
Подскажите пожалуйста. Средняя школа. В прошлом году во время грозы погорело много сетевого оборудования. Хотим немного защитить сеть. Структура ЛВС: провайдер - маршрутизатор - неуправляемый свитч - свитчи на этажах. Думаем приобрести грозозащиту. Где в ЛВС эти девайсы рациональнее поставить?
Спасибо
-
freese
Re: Прочее - Грозозащита ЛВС
Цитата YDen:
Линия от провайдера - оптика.
как же тогда пробило? в оптике стальная оплетка/жилы? через силовой кабель?
Линия от провайдера - оптика.
Прочее - Грозозащита ЛВС
как же тогда пробило? в оптике стальная оплетка/жилы? через силовой кабель?
-
YDen
Re: Прочее - Грозозащита ЛВС
freese, Один раз через стальную жилу волс видимо прилетело. Сгорел провайдерский коммутатор и наша сетевая.
Потом прилетело изнутри ЛВС, скорее всего через какой-то свитч, через 220в. На некоторых свитчах коннекторы приварились к гнездам.
Потом прилетело изнутри ЛВС, скорее всего через какой-то свитч, через 220в. На некоторых свитчах коннекторы приварились к гнездам.
-
YDen
Re: Прочее - Грозозащита ЛВС
при вводе оптического кабеля в здание нужно переходить с кабеля для внешней прокладки на кабель для внутренней(или универсальной) прокладки по стандарту на это дается 15 метров и экран оптики нужно землить.
-
Customers
-
Newton_90
Re: Прочее - Грозозащита ЛВС
есть ли какой-нить более-менее сносный вариант грозозащиты без заземления?
-
Kirill_S
Re: Прочее - Грозозащита ЛВС
Оптика!
Либо медь включенная в дешевый свитч. По мере выгорания портов менять порты. Молния бьет по заземленным частям здания. Чаще всего это металлические держатели кабеля. 1 молния 10 ПК выгорает примерно.