Монитор - [решено] дребежжит изображение

Ответить
Аватара пользователя
meisme

Монитор - [решено] дребежжит изображение

Сообщение meisme »

Во время игр на экране сверху вниз еле заметно движутся волны. Вне игр такого нету. Проблему заметил только сегодня, а в среду переселил все в новый корпус. Рядом с монитором стоят выключенный сабвуфер и 2 колонки к нему, выключенный принтер. Кроме корпуса я нечего не менял, все как стояло так и стоит.
Аватара пользователя
meisme

Re: Монитор - [решено] дребежжит изображение

Сообщение meisme »

Поменял кабель питания - проблема исчезла. Может ли испортится кабель питания со временем?
Аватара пользователя
meisme

Re: Монитор - [решено] дребежжит изображение

Сообщение meisme »

meisme, наверно дешёвый кабель был, тоненькие такие. У вас где то (может и в стене) проходит силовой кабель, который и давал такие наводки, пульсацию, что-то ещё, по линии.

Возможно что достаточно было обойтись заземлением.
Аватара пользователя
meisme

Re: Монитор - [решено] дребежжит изображение

Сообщение meisme »

yurfed, компьютер и этот самый кабель мне уже 5 лет служат в таком положении. Кабель по габаритам как и 2 остальные
Аватара пользователя
meisme

Re: Монитор - [решено] дребежжит изображение

Сообщение meisme »

Цитата meisme:



этот самый кабель мне уже 5 лет служат в таком положении.
Монитор - [решено] дребежжит изображение




Пока в новое здание не переехали, насколько я понял.

Отметьте тему решённой. Первый пост, справа над ним.
Аватара пользователя
meisme

Re: Монитор - [решено] дребежжит изображение

Сообщение meisme »

Цитата yurfed:



Пока в новое здание не переехали, насколько я понял.
Монитор - [решено] дребежжит изображение




Я никуда не переехал. В среду поставил новый корпус(больше нечего не поменялось), в пятницу заметил. Другой провод исправил проблему.
Аватара пользователя
Solder

Re: Монитор - [решено] дребежжит изображение

Сообщение Solder »

Цитата meisme:



Может ли испортится кабель питания со временем?
Монитор - [решено] дребежжит изображение




Сам кабель - вряд ли, а вот контакты в вилке/розетке - легко.



Кстати, в некоторых достаточно толстых внешне(!) сетевых кабелях (обычно сильно китайского розлива) внутри находятся просто неприлично тонкие провода. Иногда такое можно определить по повышенной гибкости кабеля, иногда - только ... хирургически.



Бывает, что подобные помехи передаются просто по батареям отопления, особенно если где-то рядом со стояком размещается что-нить типа токарного станка Изображение
Ответить

Вернуться в «Прочее железо»