БП и ИБП - Настроить на включение APC Back-UPS ES
Добрый день, коллеги!
Установил утилиту PowerChute Personal Edition, для APC Back-UPS ES 550VA BE550G-RS.
Мне нужно, что бы он выключал ПК при отсутствии напряжения и включал, когда оно появится.
На практике, при отсутствии напряжения он вводит ПК в режим гибернации (хотя я его везде выключил).
При появлении электричества ПК сам не включается, а если я его включаю ибп наоборот его выключает.
Какая логика работы этого устройства?
Установил утилиту PowerChute Personal Edition, для APC Back-UPS ES 550VA BE550G-RS.
Мне нужно, что бы он выключал ПК при отсутствии напряжения и включал, когда оно появится.
На практике, при отсутствии напряжения он вводит ПК в режим гибернации (хотя я его везде выключил).
При появлении электричества ПК сам не включается, а если я его включаю ибп наоборот его выключает.
Какая логика работы этого устройства?
-
WSonic
Re: БП и ИБП - Настроить на включение APC Back-UPS ES
Ferum01, Выключать\отправлять в сон оно может, пробуждать или включать - нет. Полноценно это реализовано у "взрослых" ИБП, с модулем SNMP для запуска посредством Wol.
Т.е при восстановлении напряжения, сетевая карта начинает работу от дежурки БП, затем получает от ИБП сигнал Wol и включает комп.
В вашем случае, домашний ИБП такое делать скорее всего не умеет. Потому возможно частично реализовать самозапкуск компа посредством настроек биос:
Т.е при восстановлении напряжения, сетевая карта начинает работу от дежурки БП, затем получает от ИБП сигнал Wol и включает комп.
В вашем случае, домашний ИБП такое делать скорее всего не умеет. Потому возможно частично реализовать самозапкуск компа посредством настроек биос:
http://www.probios.ru/options/power/...ower-loss.html
-
WSonic
Re: БП и ИБП - Настроить на включение APC Back-UPS ES
Цитата WSonic:
Полноценно это реализовано у "взрослых" ИБП, с модулем SNMP для запуска посредством Wol.
WoL никак не связан с UPS. Даётся напряжение на БП, есть дежурка, не даётся - нет дежурки. В биосе даже самом сраном десктопном такая функция есть.
И причём тут SNMP, это всего лишь сетевой протокол, используется обычно для снятия показаний датчиков там, где есть эти датчики и предусмотрено снятие их показаний по этому протоколу.
Речь о том, чтобы UPS давал сигнал на shutdown при работе от батарей (в идеале при снижении заряда батарей до определённого уровня, но у дешёвых упсов батареек только и хватает что на шатдан), реализуется легко и просто, а когда электричество вернулось и батарейка подзарядилась, то включать питание обратно. И всё прекрасно обратно включится, если биос настроен на включение по подаче питания.
Полноценно это реализовано у "взрослых" ИБП, с модулем SNMP для запуска посредством Wol.
БП и ИБП - Настроить на включение APC Back-UPS ES
WoL никак не связан с UPS. Даётся напряжение на БП, есть дежурка, не даётся - нет дежурки. В биосе даже самом сраном десктопном такая функция есть.
И причём тут SNMP, это всего лишь сетевой протокол, используется обычно для снятия показаний датчиков там, где есть эти датчики и предусмотрено снятие их показаний по этому протоколу.
Речь о том, чтобы UPS давал сигнал на shutdown при работе от батарей (в идеале при снижении заряда батарей до определённого уровня, но у дешёвых упсов батареек только и хватает что на шатдан), реализуется легко и просто, а когда электричество вернулось и батарейка подзарядилась, то включать питание обратно. И всё прекрасно обратно включится, если биос настроен на включение по подаче питания.
-
Jula0071
Re: БП и ИБП - Настроить на включение APC Back-UPS ES
Цитата WSonic:
Ferum01, Выключать\отправлять в сон оно может, пробуждать или включать - нет. Полноценно это реализовано у "взрослых" ИБП, с модулем SNMP для запуска посредством Wol.
Т.е при восстановлении напряжения, сетевая карта начинает работу от дежурки БП, затем получает от ИБП сигнал Wol и включает комп.
В вашем случае, домашний ИБП такое делать скорее всего не умеет. Потому возможно частично реализовать самозапкуск компа посредством настроек биос:
Если комп подключен к напрямую к розетке он сам включается.
Когда подключен к APC и пропадает напряжение, ИБП переводит ПК в режи гибернации и сам ИБП в спящий режим переходит (мигает зеленая лампочка). Когда подается напряжение, ничего не происходит, тогда я включаю ПК грузится и через какое то время ИБП его зачем то вырубает (и сам просыпается) и только потом он начинается его загрузку. То есть ИБП делается все наоборот...
В опциях ПК включил опцию всегда включать при подаче напряжения.
Так же в ПК есть опции:
Resume By RING
Resume By PME
Resume By USB 1.x/2.0 (S3)
Resume By PS2 KB(S3)
Resume By PS2 MS(S3)
EUP Function
Power LED Type
Ferum01, Выключать\отправлять в сон оно может, пробуждать или включать - нет. Полноценно это реализовано у "взрослых" ИБП, с модулем SNMP для запуска посредством Wol.
Т.е при восстановлении напряжения, сетевая карта начинает работу от дежурки БП, затем получает от ИБП сигнал Wol и включает комп.
В вашем случае, домашний ИБП такое делать скорее всего не умеет. Потому возможно частично реализовать самозапкуск компа посредством настроек биос:
http://www.probios.ru/options/power/...ower-loss.html
БП и ИБП - Настроить на включение APC Back-UPS ES
Если комп подключен к напрямую к розетке он сам включается.
Когда подключен к APC и пропадает напряжение, ИБП переводит ПК в режи гибернации и сам ИБП в спящий режим переходит (мигает зеленая лампочка). Когда подается напряжение, ничего не происходит, тогда я включаю ПК грузится и через какое то время ИБП его зачем то вырубает (и сам просыпается) и только потом он начинается его загрузку. То есть ИБП делается все наоборот...
В опциях ПК включил опцию всегда включать при подаче напряжения.
Так же в ПК есть опции:
Resume By RING
Resume By PME
Resume By USB 1.x/2.0 (S3)
Resume By PS2 KB(S3)
Resume By PS2 MS(S3)
EUP Function
Power LED Type
-
Ferum01
Re: БП и ИБП - Настроить на включение APC Back-UPS ES
Цитата Ferum01:
ПК в режи гибернации и сам ИБП в спящий режим переходит
А если настроить на перевод в shutdown?
ПК в режи гибернации и сам ИБП в спящий режим переходит
БП и ИБП - Настроить на включение APC Back-UPS ES
А если настроить на перевод в shutdown?
-
Jula0071
Re: БП и ИБП - Настроить на включение APC Back-UPS ES
Цитата Jula0071:
WoL никак не связан с UPS
А откуда он берется по вашему? Я ж не от балды это сказал. Лично видел работающие примеры, да и в сети описано все в подробностях/
В ИБП были установлены такие вот фиговины (похожие):
Сами ИБП научены отправлять соответствующие команды компам, компы просыпались или включались.
WoL никак не связан с UPS
БП и ИБП - Настроить на включение APC Back-UPS ES
А откуда он берется по вашему? Я ж не от балды это сказал. Лично видел работающие примеры, да и в сети описано все в подробностях/
В ИБП были установлены такие вот фиговины (похожие):
https://www.deltapowersolutions.com/.../snmp-card.php
Сами ИБП научены отправлять соответствующие команды компам, компы просыпались или включались.
-
Jula0071
Re: БП и ИБП - Настроить на включение APC Back-UPS ES
Цитата WSonic:
А откуда он берется по вашему?
В дешёвом упсе как у ТС? ггггг
Вообще в дешёвых упсах есть RJ45, но только в качестве развязки, для грозозащиты.
А откуда он берется по вашему?
БП и ИБП - Настроить на включение APC Back-UPS ES
В дешёвом упсе как у ТС? ггггг
Вообще в дешёвых упсах есть RJ45, но только в качестве развязки, для грозозащиты.
-
Jula0071
Re: БП и ИБП - Настроить на включение APC Back-UPS ES
Цитата Jula0071:
А если настроить на перевод в shutdown?
Я такой настройки не нашел
А если настроить на перевод в shutdown?
БП и ИБП - Настроить на включение APC Back-UPS ES
Я такой настройки не нашел
-
Ferum01
Re: БП и ИБП - Настроить на включение APC Back-UPS ES
Цитата Jula0071:
В дешёвом упсе как у ТС?
Тю, так я ж не говорю за ИБП ТСа, а вообще. Я дважды повторил этот момент:
Цитата WSonic:
Полноценно это реализовано у "взрослых" ИБП
Цитата WSonic:
В вашем случае, домашний ИБП такое делать скорее всего не умеет
В дешёвом упсе как у ТС?
БП и ИБП - Настроить на включение APC Back-UPS ES
Тю, так я ж не говорю за ИБП ТСа, а вообще. Я дважды повторил этот момент:
Цитата WSonic:
Полноценно это реализовано у "взрослых" ИБП
БП и ИБП - Настроить на включение APC Back-UPS ES
Цитата WSonic:
В вашем случае, домашний ИБП такое делать скорее всего не умеет
БП и ИБП - Настроить на включение APC Back-UPS ES
-
WSonic
Re: БП и ИБП - Настроить на включение APC Back-UPS ES
Как-то отключила "уборщица" коробку с сервером, свичом и упсом, упс попищал и отключился, поплакав в логи. Когда я удалённо попросил проверить и включить в розетку, всё завелось. Ну это так, небольшой сервер, на нём контроллер вайфая крутится и бекапы офисные. Некритичоая фигня. Так-то у меня критичное в дц с сертификацией Tier III, а там уже нет заботы об электричестве. Отвлёкся. Ну так что нужно-то? Чтобы сервер подымался автоматом при появлении питания? Так оно так и должно быть даже на самом тупом ИБП. Если этого не происходит, ну в поддержку пишите.