Smart-UPS 1000i NET, горит вся индикация

Ответить
Аватара пользователя
tvisor

Smart-UPS 1000i NET, горит вся индикация

Сообщение tvisor »

Добрый день! после замены аккумуляторов в UPS APC Smart-UPS 1000i NET, начали гореть все светодиоды индикации. Замененые аккумуляторы сильно раздулись насколько им позволил корпус, до этого пару дней мигала индикация замены аккумулятора, потом перестала гореть, но и бесперебойник перестал отрабатывать на скачки напряжения. Напряжение на снятых батареях был 9,4В и 12,4В. В инструкции написано, что это внутренняя проблема. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И как ее решил?
Аватара пользователя
DVDshnik

Re: Smart-UPS 1000i NET, горит вся индикация

Сообщение DVDshnik »

Имхо, варианта всего два. Либо аккумуляторы попались бракованные, либо они были подключены в неверной полярности.
Аватара пользователя
tvisor

Re: Smart-UPS 1000i NET, горит вся индикация

Сообщение tvisor »

аккумуляторы точно были подключены правильно, в полярности не ошибся. А вот по поводу бракованности надо будет проверить. И еще когда подсоединяешь кабель от сети УПС сразу же сам включется сам с такой же иллюминацией.
Ответить

Вернуться в «Прочее железо»