Добрый день, коллеги.



У нас есть UPS Monolith II 3000RMLT хочу к нему подключить аккумуляторные блоки от APC SUA48RMXLBP3U, так как такой UPS эффективнее APC sua3000rmxli3u (работает с напряжением 96 а не 48 вольт). Существует ли переходник для подключения APC SUA48RMXLBP3U к UPS Monolith II 3000RMLT?
Аватара пользователя
DVDshnik

Re: БП и ИБП - Подключить внешний блок батарей к Inelt от APC

Сообщение DVDshnik »

Таки напряжение аккумуляторов для ИБП должно быть номинальным. Но даже и ёмкость аккумуляторов должна быть номинальной, плюс - минус процентов десять примерно.

То бишь даже подключать автомобильный аккумулятор, например, вместо банального стокового 12В 7А.ч нет никакого смысла.
Аватара пользователя
Kirill_S

Re: БП и ИБП - Подключить внешний блок батарей к Inelt от APC

Сообщение Kirill_S »

Цитата Ferum01:



аккумуляторные блоки
БП и ИБП - Подключить внешний блок батарей к Inelt от APC




Состоят из большого колл-ва маленьких акк-ров подключенных последовательно. В некоторых моделях несколько цепочек последовательных потом включают в параллель.

Возможно вы сможете сами докупить и собрать недостающие акк-ры и включить их последовательно получить 96В (48+48).

Постарайтесь не пострадать сами после пробного включения самоделки

Изображение
Аватара пользователя
WSonic

Re: БП и ИБП - Подключить внешний блок батарей к Inelt от APC

Сообщение WSonic »

Я немного не понял - вы хотите подключить батарею на 96в к ибп на 48?
Аватара пользователя
WSonic

Re: БП и ИБП - Подключить внешний блок батарей к Inelt от APC

Сообщение WSonic »

Цитата WSonic:



Я немного не понял - вы хотите подключить батарею на 96в к ибп на 48?
БП и ИБП - Подключить внешний блок батарей к Inelt от APC




Наоборот я хочу хочу подключить батарейный отсек (APC SUA48RMXLBP3U 48в это не ИБП) к ИБП на 96в.

В батарейном отсеке все аккумуляторы можно подключить последовательно и тогда будет 96в.



Проблема в том, что в Батарейном отсеке разъем больше, чем в UPS Monolith II 3000RMLT
Аватара пользователя
WSonic

Re: БП и ИБП - Подключить внешний блок батарей к Inelt от APC

Сообщение WSonic »

Отрезать от старого бб разъём и припаять к новому.



PS но это всё равно странно. Почему бы просто не заменить батареи в родном бб и поставить повыше ёмкости - это выйдет раза в три дешевле
Аватара пользователя
Ferum01

Re: БП и ИБП - Подключить внешний блок батарей к Inelt от APC

Сообщение Ferum01 »

Цитата WSonic:



Отрезать от старого бб разъём и припаять к новому.

PS но это всё равно странно. Почему бы просто не заменить батареи в родном бб и поставить повыше ёмкости - это выйдет раза в три дешевле
БП и ИБП - Подключить внешний блок батарей к Inelt от APC




В родном ups аккумуляторов внутренних нет, они были кустарно подключены проводами (8 шт по 40а/ч). А отсеки с аккумуляторами от APC уже есть.
Аватара пользователя
WSonic

Re: БП и ИБП - Подключить внешний блок батарей к Inelt от APC

Сообщение WSonic »

Цитата Ferum01:



они были кустарно подключены проводами
БП и ИБП - Подключить внешний блок батарей к Inelt от APC




Самая надежная конструкция Изображение