БП и ИБП - [решено] Калибровка ИбП APC
-
Beren
БП и ИБП - [решено] Калибровка ИбП APC
Здравствуйте, у меня ибп APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V. Купил новый аккумулятор. Теперь надо провести калибровку. Нашёл инструкцию
http://www.1000va.ru/apc_kalib/
. Не совсем понятна последовательность. Сначало меняем аккумулятор, затем отключаем от ибп все компьютеры (шнуры питания) потом делаем пункты 1-10. Потом делаем остальные пункты. Правильно ? "После этого необходимо нагрузить наш ИБП какой-нибудь нагрузкой. Для примера 43% от максимальной нагрузки." А это означает, что надо подключить к нему компьютер по шнуру питания ?-
DVDshnik
Re: БП и ИБП - [решено] Калибровка ИбП APC
Цитата Beren:
А это означает, что надо подключить к нему компьютер?
Ага.
А это означает, что надо подключить к нему компьютер?
БП и ИБП - [решено] Калибровка ИбП APC
Ага.
-
Beren
Re: БП и ИБП - [решено] Калибровка ИбП APC
А через usb он увидит ? Что писать при подключении по usb в гипертерминале ?
-
Angry Demon
Re: БП и ИБП - [решено] Калибровка ИбП APC
Цитата Beren:
Как правильно ?
По реально потребляемой мощности, а не по максимальной мощности БП.
Киловаттным прожектором нагрузите, тогда всё получится.
Как правильно ?
По реально потребляемой мощности, а не по максимальной мощности БП.
Киловаттным прожектором нагрузите, тогда всё получится.
-
Angry Demon
Re: БП и ИБП - [решено] Калибровка ИбП APC
Цитата Gooch:
вот дата замены батареек, это ключевой момент
Этот "ключевой момент" - чисто информационное поле, влияющее только на склероз пользователя.
Цитата Gooch:
при калибровке, просто нормируется отображение время работы упса без сети
Глупость. Это отображение UPS подстроит динамически при разряде. При калибровке главным моментом является выбор режима заряда батарей. Без калибровки получите либо недозаряд и сильно уменьшенный runtime, либо перезаряд, кипение и опухшие батареи, которые потом придётся стамеской выковыривать.
Maza11, в UPSDiag сначала нужно сделать "Устранение дефекта при замене ...". Затем автоматически пройдёт калибровка.
вот дата замены батареек, это ключевой момент
Этот "ключевой момент" - чисто информационное поле, влияющее только на склероз пользователя.
Цитата Gooch:
при калибровке, просто нормируется отображение время работы упса без сети
Глупость. Это отображение UPS подстроит динамически при разряде. При калибровке главным моментом является выбор режима заряда батарей. Без калибровки получите либо недозаряд и сильно уменьшенный runtime, либо перезаряд, кипение и опухшие батареи, которые потом придётся стамеской выковыривать.
Maza11, в UPSDiag сначала нужно сделать "Устранение дефекта при замене ...". Затем автоматически пройдёт калибровка.
-
Beren
Re: БП и ИБП - [решено] Калибровка ИбП APC
Цитата Beren:
То есть мы ждём когда будет заряд 100 %, а потом подключаем к нему нагрузку и запускаем калибровку при подключённой нагрузке ?
Да
То есть мы ждём когда будет заряд 100 %, а потом подключаем к нему нагрузку и запускаем калибровку при подключённой нагрузке ?
БП и ИБП - [решено] Калибровка ИбП APC
Да
-
Beren
Re: БП и ИБП - [решено] Калибровка ИбП APC
Beren, Для калибровки необходимо подключить нагрузку на UPS около 75%, подключить к компьютеру с установленной программой PowerChute (найти можно на сайте APC) с помощью консольного кабеля (идет в комплекте с UPS) и запустить калибровку.
-
Ment69
Re: БП и ИБП - [решено] Калибровка ИбП APC
Ок. До калибровки идёт строчка "Теперь нам необходимо дождаться 100% заряда установленных аккумуляторов." То есть здесь к ибп ничего не подключено ? То есть мы ждём когда будет заряд 100 %, а потом подключаем к нему нагрузку и запускаем калибровку при подключённой нагрузке ?
-
Ment69
-
Beren
Re: БП и ИБП - [решено] Калибровка ИбП APC
Цитата Beren:
То есть для калибровке обязательно нужен rs232
Для калибровки нужно, чтобы программа "увидела" бесперебойник и могла им управлять
То есть для калибровке обязательно нужен rs232
БП и ИБП - [решено] Калибровка ИбП APC
Для калибровки нужно, чтобы программа "увидела" бесперебойник и могла им управлять