APC by Schneider Electric Back-UPS RS 1000VA 230V
выдала сменить батарею. Поменяли на CSB. При отключении от сети выдаёт не 220 без нагрузки, а 157 Вольт. Садить на нагрузку не хочется рисковать. Почему может так?БП и ИБП - APC by Schneider Electric Back-UPS RS 1000VA 230V
-
dascon
Re: БП и ИБП - APC by Schneider Electric Back-UPS RS 1000VA 230V
а откуда инфа, что 157В ?
Сразу напишу, что разница в 1.4, а это - проблемы с измерением среднеквадратичного значения...
Сразу напишу, что разница в 1.4, а это - проблемы с измерением среднеквадратичного значения...
http://satland.ru/content/view/56/20/
-
Baiker
Re: БП и ИБП - APC by Schneider Electric Back-UPS RS 1000VA 230V
Тестером измерил на переменке до 600 Вольт
-
Angry Demon
Re: БП и ИБП - APC by Schneider Electric Back-UPS RS 1000VA 230V
Baiker, тестер может показывать погоду в Африке, если форма напряжения далека от синусоиды.
Попробуйте подключить лампочку ватт на 60 и оцените разницу в яркости.
Попробуйте подключить лампочку ватт на 60 и оцените разницу в яркости.
-
Сомик
Re: БП и ИБП - APC by Schneider Electric Back-UPS RS 1000VA 230V
Специально сейчас проверил. У меня 2 прибора, мультиметра. Один простенький, дешёвый, другой получше. Померил на выходе бесперебойника.
При наличии сети, оба прибора показывали одинаково. А вот когда сеть отключил, дешёвый показал повышенное напряжение, ерунду. Тот который получше,
нормально показывал в обоих случаях. Это под нагрузкой. Без нагрузки, дешёвый прибор мог показать и пониженное.
При наличии сети, оба прибора показывали одинаково. А вот когда сеть отключил, дешёвый показал повышенное напряжение, ерунду. Тот который получше,
нормально показывал в обоих случаях. Это под нагрузкой. Без нагрузки, дешёвый прибор мог показать и пониженное.
-
Baiker
Re: БП и ИБП - APC by Schneider Electric Back-UPS RS 1000VA 230V
Под нагрузкой при отключении от сети показывает 157 Вольт. И это не единичный случай. Почитал на яндекс-маркете отзывы. Так там один пользователь тоже пишет о данном случае, что выдаёт именно 150, а не 220 Вольт