Добрый день!
IMPERIAL IMD-825AP не хочет включать пк после появления напряжения.
Проблема в том, что когда электричество пропадает на 20-30, он выключает пк и при появлении напряжения корректно включает его, но если электричество пропадает меньше чем на 10 минут, он его включить не может.
Я докопался до сути происходящего, после выключения пк ИБП не отключает напряжение, поэтому материнка ПК и не видет, что оно пропало и соответсвенно не запускается(((
Материнка ASUS B85M-G, единственная опция в biose для включения от ИБП это Power on.
Странно, что производить ИБП не увидел такую проблему(((
Можно ли, что то придумать?
IMPERIAL IMD-825AP не хочет включать пк после появления напряжения.
Проблема в том, что когда электричество пропадает на 20-30, он выключает пк и при появлении напряжения корректно включает его, но если электричество пропадает меньше чем на 10 минут, он его включить не может.
Я докопался до сути происходящего, после выключения пк ИБП не отключает напряжение, поэтому материнка ПК и не видет, что оно пропало и соответсвенно не запускается(((
Материнка ASUS B85M-G, единственная опция в biose для включения от ИБП это Power on.
Странно, что производить ИБП не увидел такую проблему(((
Можно ли, что то придумать?
-
Kirill_S
Re: БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения
"Wake-on-LAN — функция BIOS материнской платы компьютера, благодаря которой можно удаленно включить компьютер посредством отправки через локальную сеть специального сигнала, так называемого "магического" (magic) пакета, на сетевой адаптер компьютера. Например, находясь на работе, вы можете удаленно включить компьютер домашней сети. При этом ПК должен быть выключен, или находиться в спящем режиме, и на нём предварительно должна быть включена возможность использования Wake-on-LAN.
В некоторых Wi-Fi-устройствах (беспроводной адаптер, смарт-телевизор) эта технология называется WoWLAN (Wake on Wireless LAN).
Чтобы "разбудить" компьютер, нужно будет подключиться к настройкам роутера (через веб-интерфейс или через мобильное приложение), в списке устройств домашней сети выбрать устройство и нажать кнопку "Разбудить по сети" (WoL)."
В некоторых Wi-Fi-устройствах (беспроводной адаптер, смарт-телевизор) эта технология называется WoWLAN (Wake on Wireless LAN).
Чтобы "разбудить" компьютер, нужно будет подключиться к настройкам роутера (через веб-интерфейс или через мобильное приложение), в списке устройств домашней сети выбрать устройство и нажать кнопку "Разбудить по сети" (WoL)."
-
Jula0071
Re: БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения
Тогда уж логичнее в BIOS выставить автовключение компьютера при появлении сети.
-
RooTC
Re: БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения
Цитата Grabber2006:
Тогда уж логичнее в BIOS выставить автовключение компьютера при появлении сети.
Только проблема в этом похоже:
Цитата Ferum01:
после выключения пк ИБП не отключает напряжение, поэтому материнка ПК и не видет, что оно пропало и соответсвенно не запускается
И тогда вариант WoL имеет смысл.
Тогда уж логичнее в BIOS выставить автовключение компьютера при появлении сети.
БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения
Только проблема в этом похоже:
Цитата Ferum01:
после выключения пк ИБП не отключает напряжение, поэтому материнка ПК и не видет, что оно пропало и соответсвенно не запускается
БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения
И тогда вариант WoL имеет смысл.
-
Grabber2006
Re: БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения
Цитата Ferum01:
когда электричество пропадает на 20-30, он выключает пк
минут или секунд?
Посмотрите в софте, который идет в комплекте - должен быть параметр типа "отключить и перейти в дежурный режим", с числовым значением. В вашем случае может быть около 600 (секунд), измените на 180, например.
когда электричество пропадает на 20-30, он выключает пк
БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения
минут или секунд?

Посмотрите в софте, который идет в комплекте - должен быть параметр типа "отключить и перейти в дежурный режим", с числовым значением. В вашем случае может быть около 600 (секунд), измените на 180, например.
-
dmitryst
Re: БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения
Посмотри в БИОС настройки такого-себе режима ErP. Включи его.
Это говнище, которое придумали Аппле-дрочеры(еяпп) чтоб заряжать телефоны по усб - не включая комп. Т.е. сама Мамка(ейный БИОС) держит напругу всё время, несмотря что ты выключит комп. Это ты думаешь , что ты его выключил... уаахахахахахаха!!
И у многих плат, этот режим выключен... т.е. по-умолчанию, работает логика на поддержание напруги в цепях, т.к. вдруг Хазяин воткнёт в меня УСБ---___ я должна потечь электричеством в ответ на его устройство.
Ну т.е. здесь опять, очередная манипуляция питорастов из Андроид и Аппле: включить режим ErP - это значит выключить питание у Мамки; обратная, неочевидная, манипулятивная не-логика гомопитарафф, которую они забили по-умолчанию.
Если я ошибся.. чтож. ну вот опять.
Это говнище, которое придумали Аппле-дрочеры(еяпп) чтоб заряжать телефоны по усб - не включая комп. Т.е. сама Мамка(ейный БИОС) держит напругу всё время, несмотря что ты выключит комп. Это ты думаешь , что ты его выключил... уаахахахахахаха!!
И у многих плат, этот режим выключен... т.е. по-умолчанию, работает логика на поддержание напруги в цепях, т.к. вдруг Хазяин воткнёт в меня УСБ---___ я должна потечь электричеством в ответ на его устройство.
Ну т.е. здесь опять, очередная манипуляция питорастов из Андроид и Аппле: включить режим ErP - это значит выключить питание у Мамки; обратная, неочевидная, манипулятивная не-логика гомопитарафф, которую они забили по-умолчанию.
Если я ошибся.. чтож. ну вот опять.
-
wasp14
Re: БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения
Увы Wake-on-LAN нет.
ErP нет. Питание на USB перемычками включается на материнке. Под дежурным питанием я понимаю напряжение когда на материнке горит лампочка, когда она гаснет, материнка видит, что напряжением пропало.
Что есть:
Restore AC Power Loss
Power On By PS/2 Keyboard
Power On By PCIE
Power On By Ring
Power On By RTC
Цитата dmitryst:
Цитата Ferum01:
когда электричество пропадает на 20-30, он выключает пк »
минут или секунд?
Посмотрите в софте, который идет в комплекте - должен быть параметр типа "отключить и перейти в дежурный режим", с числовым значением. В вашем случае может быть около 600 (секунд), измените на 180, например.
,
У меня Linux и там нет в настройках утилиты спящего режима. Значения выставил к минимуму, проблема теперь, если электричество отключаю меньше чем на 4 мин.
,
И почему в Powercom не придумали подачу сигнала по USB такого же как на клавиатури и не было бы проблем, загадка.
ErP нет. Питание на USB перемычками включается на материнке. Под дежурным питанием я понимаю напряжение когда на материнке горит лампочка, когда она гаснет, материнка видит, что напряжением пропало.
Что есть:
Restore AC Power Loss
Power On By PS/2 Keyboard
Power On By PCIE
Power On By Ring
Power On By RTC
Цитата dmitryst:
Цитата Ferum01:
когда электричество пропадает на 20-30, он выключает пк »
минут или секунд?
Посмотрите в софте, который идет в комплекте - должен быть параметр типа "отключить и перейти в дежурный режим", с числовым значением. В вашем случае может быть около 600 (секунд), измените на 180, например.
БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения
,
У меня Linux и там нет в настройках утилиты спящего режима. Значения выставил к минимуму, проблема теперь, если электричество отключаю меньше чем на 4 мин.
,
И почему в Powercom не придумали подачу сигнала по USB такого же как на клавиатури и не было бы проблем, загадка.
-
Ferum01
Re: БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения
Из разряда вредные советы 
Restore AC Power Loss - Восстановить при аварийном\внезапном пропадании питания
ИБП подключен ЮСБ шнурком и дает команду на корректное выключение (в этом случае AC Power НЕ Loss и триггер не сработает)
Отключите ЮСБ шнурок от ИБП. Короткое пропадание питания ПК не заметит (ИБП выдержит). Длительное пропадание будет "аварийным" потом ПК включится.

Restore AC Power Loss - Восстановить при аварийном\внезапном пропадании питания
ИБП подключен ЮСБ шнурком и дает команду на корректное выключение (в этом случае AC Power НЕ Loss и триггер не сработает)
Отключите ЮСБ шнурок от ИБП. Короткое пропадание питания ПК не заметит (ИБП выдержит). Длительное пропадание будет "аварийным" потом ПК включится.
-
Kirill_S
Re: БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения
Цитата Kirill_S:
Restore AC Power Loss - Восстановить при аварийном\внезапном пропадании питания
ИБП подключен ЮСБ шнурком и дает команду на корректное выключение (в этом случае AC Power НЕ Loss и триггер не сработает)
Отключите ЮСБ шнурок от ИБП. Короткое пропадание питания ПК не заметит (ИБП выдержит). Длительное пропадание будет "аварийным" потом ПК включится.
Баг в том, что если после отключения напряжения ИБП успел подать команду на выключение пк и потом сам выключается не зависимо от того, что в этот момент появилось напряжение, поэтому после отключени он ждет 2-4 секунды и включается вновь, за это короткое время материнка не успевает увидеть, что напряжение пропало и не включается.
Restore AC Power Loss - Восстановить при аварийном\внезапном пропадании питания
ИБП подключен ЮСБ шнурком и дает команду на корректное выключение (в этом случае AC Power НЕ Loss и триггер не сработает)
Отключите ЮСБ шнурок от ИБП. Короткое пропадание питания ПК не заметит (ИБП выдержит). Длительное пропадание будет "аварийным" потом ПК включится.
БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения
Баг в том, что если после отключения напряжения ИБП успел подать команду на выключение пк и потом сам выключается не зависимо от того, что в этот момент появилось напряжение, поэтому после отключени он ждет 2-4 секунды и включается вновь, за это короткое время материнка не успевает увидеть, что напряжение пропало и не включается.
-
Ferum01
Re: БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения
Ferum01, а в комплекте к УПС-у его родной софт был? Попробуйте поковыряться там.