БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения

Аватара пользователя
Ferum01

БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения

Сообщение Ferum01 »

Добрый день!



IMPERIAL IMD-825AP не хочет включать пк после появления напряжения.

Проблема в том, что когда электричество пропадает на 20-30, он выключает пк и при появлении напряжения корректно включает его, но если электричество пропадает меньше чем на 10 минут, он его включить не может.

Я докопался до сути происходящего, после выключения пк ИБП не отключает напряжение, поэтому материнка ПК и не видет, что оно пропало и соответсвенно не запускается(((

Материнка ASUS B85M-G, единственная опция в biose для включения от ИБП это Power on.



Странно, что производить ИБП не увидел такую проблему(((



Можно ли, что то придумать?
Аватара пользователя
Kirill_S

Re: БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения

Сообщение Kirill_S »

"Wake-on-LAN — функция BIOS материнской платы компьютера, благодаря которой можно удаленно включить компьютер посредством отправки через локальную сеть специального сигнала, так называемого "магического" (magic) пакета, на сетевой адаптер компьютера. Например, находясь на работе, вы можете удаленно включить компьютер домашней сети. При этом ПК должен быть выключен, или находиться в спящем режиме, и на нём предварительно должна быть включена возможность использования Wake-on-LAN.



В некоторых Wi-Fi-устройствах (беспроводной адаптер, смарт-телевизор) эта технология называется WoWLAN (Wake on Wireless LAN).



Чтобы "разбудить" компьютер, нужно будет подключиться к настройкам роутера (через веб-интерфейс или через мобильное приложение), в списке устройств домашней сети выбрать устройство и нажать кнопку "Разбудить по сети" (WoL)."
Аватара пользователя
Jula0071

Re: БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения

Сообщение Jula0071 »

Тогда уж логичнее в BIOS выставить автовключение компьютера при появлении сети.
Аватара пользователя
RooTC

Re: БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения

Сообщение RooTC »

Цитата Grabber2006:



Тогда уж логичнее в BIOS выставить автовключение компьютера при появлении сети.
БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения




Только проблема в этом похоже:


Цитата Ferum01:



после выключения пк ИБП не отключает напряжение, поэтому материнка ПК и не видет, что оно пропало и соответсвенно не запускается
БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения




И тогда вариант WoL имеет смысл.
Аватара пользователя
Grabber2006

Re: БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения

Сообщение Grabber2006 »

Цитата Ferum01:



когда электричество пропадает на 20-30, он выключает пк
БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения




минут или секунд? Изображение

Посмотрите в софте, который идет в комплекте - должен быть параметр типа "отключить и перейти в дежурный режим", с числовым значением. В вашем случае может быть около 600 (секунд), измените на 180, например.
Аватара пользователя
dmitryst

Re: БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения

Сообщение dmitryst »

Посмотри в БИОС настройки такого-себе режима ErP. Включи его.

Это говнище, которое придумали Аппле-дрочеры(еяпп) чтоб заряжать телефоны по усб - не включая комп. Т.е. сама Мамка(ейный БИОС) держит напругу всё время, несмотря что ты выключит комп. Это ты думаешь , что ты его выключил... уаахахахахахаха!!

И у многих плат, этот режим выключен... т.е. по-умолчанию, работает логика на поддержание напруги в цепях, т.к. вдруг Хазяин воткнёт в меня УСБ---___ я должна потечь электричеством в ответ на его устройство.



Ну т.е. здесь опять, очередная манипуляция питорастов из Андроид и Аппле: включить режим ErP - это значит выключить питание у Мамки; обратная, неочевидная, манипулятивная не-логика гомопитарафф, которую они забили по-умолчанию.



Если я ошибся.. чтож. ну вот опять.
Аватара пользователя
wasp14

Re: БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения

Сообщение wasp14 »

Увы Wake-on-LAN нет.

ErP нет. Питание на USB перемычками включается на материнке. Под дежурным питанием я понимаю напряжение когда на материнке горит лампочка, когда она гаснет, материнка видит, что напряжением пропало.



Что есть:

Restore AC Power Loss

Power On By PS/2 Keyboard

Power On By PCIE

Power On By Ring

Power On By RTC




Цитата dmitryst:



Цитата Ferum01:

когда электричество пропадает на 20-30, он выключает пк »

минут или секунд?

Посмотрите в софте, который идет в комплекте - должен быть параметр типа "отключить и перейти в дежурный режим", с числовым значением. В вашем случае может быть около 600 (секунд), измените на 180, например.
БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения




,

У меня Linux и там нет в настройках утилиты спящего режима. Значения выставил к минимуму, проблема теперь, если электричество отключаю меньше чем на 4 мин.

,

И почему в Powercom не придумали подачу сигнала по USB такого же как на клавиатури и не было бы проблем, загадка.
Аватара пользователя
Ferum01

Re: БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения

Сообщение Ferum01 »

Из разряда вредные советы Изображение

Restore AC Power Loss - Восстановить при аварийном\внезапном пропадании питания

ИБП подключен ЮСБ шнурком и дает команду на корректное выключение (в этом случае AC Power НЕ Loss и триггер не сработает)

Отключите ЮСБ шнурок от ИБП. Короткое пропадание питания ПК не заметит (ИБП выдержит). Длительное пропадание будет "аварийным" потом ПК включится.
Аватара пользователя
Kirill_S

Re: БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения

Сообщение Kirill_S »

Цитата Kirill_S:



Restore AC Power Loss - Восстановить при аварийном\внезапном пропадании питания

ИБП подключен ЮСБ шнурком и дает команду на корректное выключение (в этом случае AC Power НЕ Loss и триггер не сработает)

Отключите ЮСБ шнурок от ИБП. Короткое пропадание питания ПК не заметит (ИБП выдержит). Длительное пропадание будет "аварийным" потом ПК включится.
БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения




Баг в том, что если после отключения напряжения ИБП успел подать команду на выключение пк и потом сам выключается не зависимо от того, что в этот момент появилось напряжение, поэтому после отключени он ждет 2-4 секунды и включается вновь, за это короткое время материнка не успевает увидеть, что напряжение пропало и не включается.
Аватара пользователя
Ferum01

Re: БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения

Сообщение Ferum01 »

Ferum01, а в комплекте к УПС-у его родной софт был? Попробуйте поковыряться там.
Ответить