БП и ИБП - [решено] Управление 3-я компами APC BACK-UP RS 800i
-
Vilik
БП и ИБП - [решено] Управление 3-я компами APC BACK-UP RS 800i
Здравствуйте, помогите решить небольшую проблему.
В наличии 3 компа(WinXP), все 3 подключены к данному APC, с одним из компов APC соединен по usb.
Вопрос:
В случае отключение эл. энергии как заставить APC корректно погасить все три компа?
В наличии 3 компа(WinXP), все 3 подключены к данному APC, с одним из компов APC соединен по usb.
Вопрос:
В случае отключение эл. энергии как заставить APC корректно погасить все три компа?
-
Vilik
Re: БП и ИБП - [решено] Управление 3-я компами APC BACK-UP RS 800i
Vilik,
сами не догадались? см. картинку
содержимое примерно такое 1.bat
Код:
дополнительно см. справку windows
команда shutdown и управление питанием
сами не догадались? см. картинку
http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1271424530
содержимое примерно такое 1.bat
Код:
Код: Выделить всё
shutdown -s -f -t 60 -m \\winxp1
shutdown -s -f -t 60 -m \\winxp2дополнительно см. справку windows
команда shutdown и управление питанием
-
Vilik
Re: БП и ИБП - [решено] Управление 3-я компами APC BACK-UP RS 800i
Grabber2006,
Тоже можно, но на работе не хотеться заморачиваться (вы меня понимаете-))
zonderz,
Спасибо.
Мне ваш последний вариант понравился, попробую сразу как будет возможность.
Кстати ссылка мертвая.
Тоже можно, но на работе не хотеться заморачиваться (вы меня понимаете-))
zonderz,
Спасибо.
Мне ваш последний вариант понравился, попробую сразу как будет возможность.
Кстати ссылка мертвая.
-
Vilik
Re: БП и ИБП - [решено] Управление 3-я компами APC BACK-UP RS 800i
Цитата Vilik:
Нет, вы меня не поняли.
а что по-вашему можно было понять из вашего 1 поста?
Цитата Vilik:
PowerChute корректно завершает работу форточек.
тогда это вы меня не поняли. ответ тот же. пропишите в powershute скрипт 1.bat на удаленный шатдаун
Нет, вы меня не поняли.
БП и ИБП - [решено] Управление 3-я компами APC BACK-UP RS 800i
а что по-вашему можно было понять из вашего 1 поста?
Цитата Vilik:
PowerChute корректно завершает работу форточек.
БП и ИБП - [решено] Управление 3-я компами APC BACK-UP RS 800i
тогда это вы меня не поняли. ответ тот же. пропишите в powershute скрипт 1.bat на удаленный шатдаун
-
zonderz
Re: БП и ИБП - [решено] Управление 3-я компами APC BACK-UP RS 800i
Эта тема больше относится к ОС чем к железу
Проблем с железом здесь нет, есть проблема с управлением питанием по сети. То есть, скрипты, команды и проо\чая...
Проблем с железом здесь нет, есть проблема с управлением питанием по сети. То есть, скрипты, команды и проо\чая...-
Ment69
Re: БП и ИБП - [решено] Управление 3-я компами APC BACK-UP RS 800i
Эта тема больше относится к ОС чем к железу
Проблем с железом здесь нет, есть проблема с управлением питанием по сети. То есть, скрипты, команды и проо\чая...
Проблем с железом здесь нет, есть проблема с управлением питанием по сети. То есть, скрипты, команды и проо\чая...-
Ment69
Re: БП и ИБП - [решено] Управление 3-я компами APC BACK-UP RS 800i
Цитата Vilik:
Вы пользовались PowerChute?
Я пока не понял где в PowerChute прописать скрипт.
у вас версия Personal, для запуска командного файла нужна Business Ed. и выше
вариантов 2:
1. установить бизнес-редакцию
2. пойти другим путем (с) ленин.
2. на удаленных компьютерах создаете скрипт примерно такого рода
if not ping ServerUPS then shutdown -s -f -t 30 и вешаете в планировщик, например, раз в минуту, естественно в скрытом режиме
- в скрипт надо включить проверку: если не поступил один отклик, это не значит, что комп вырубился...
нужно убедиться твердо, что отклики не приходят в течение допусти 30 сек.
самый простой вариант написать такой скрипт в autoit или vbscript
Вы пользовались PowerChute?
Я пока не понял где в PowerChute прописать скрипт.
БП и ИБП - [решено] Управление 3-я компами APC BACK-UP RS 800i
у вас версия Personal, для запуска командного файла нужна Business Ed. и выше
вариантов 2:
1. установить бизнес-редакцию
2. пойти другим путем (с) ленин.
2. на удаленных компьютерах создаете скрипт примерно такого рода
if not ping ServerUPS then shutdown -s -f -t 30 и вешаете в планировщик, например, раз в минуту, естественно в скрытом режиме
- в скрипт надо включить проверку: если не поступил один отклик, это не значит, что комп вырубился...
нужно убедиться твердо, что отклики не приходят в течение допусти 30 сек.
самый простой вариант написать такой скрипт в autoit или vbscript
-
Vilik
Re: БП и ИБП - [решено] Управление 3-я компами APC BACK-UP RS 800i
1 путем я бы давно пошел, но моя модель APC не совместима с бизнес версией.
2 Путь для меня темный лес к сожалению.
2 Путь для меня темный лес к сожалению.
-
Vilik
Re: БП и ИБП - [решено] Управление 3-я компами APC BACK-UP RS 800i
1 путем я бы давно пошел, но моя модель APC не совместима с бизнес версией.
2 Путь для меня темный лес к сожалению.
2 Путь для меня темный лес к сожалению.
-
Grabber2006
Re: БП и ИБП - [решено] Управление 3-я компами APC BACK-UP RS 800i
Цитата Vilik:
2 Путь для меня темный лес к сожалению.
это плохо. ну, попросите местных добряков
с меня - идея была ..
Vilik,
а, ладно, держите:
в host.txt пропишите, например,
Код:
программа пингует хост 10.1.1.1 в течение 26 раз. Если кол-во потерянных пакетов превышает или равно кол-ву полученных (т.е. в целом пинг не удался), то программа выполняет команду shutdown -s -t 26, выключаяя комп через 26 сек.
естествено вы можете менять эти значения и команды
файлы положите куда нибудь и пропишите в планировщик (как? справка) например раз в 3 минуты (на сколько хватит ИБП)
2 Путь для меня темный лес к сожалению.
БП и ИБП - [решено] Управление 3-я компами APC BACK-UP RS 800i
это плохо. ну, попросите местных добряков
с меня - идея была ..

Vilik,
а, ладно, держите:
http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1271543655
в host.txt пропишите, например,
Код:
Код: Выделить всё
10.1.1.1
shutdown -s -f -t 26
26программа пингует хост 10.1.1.1 в течение 26 раз. Если кол-во потерянных пакетов превышает или равно кол-ву полученных (т.е. в целом пинг не удался), то программа выполняет команду shutdown -s -t 26, выключаяя комп через 26 сек.
естествено вы можете менять эти значения и команды
файлы положите куда нибудь и пропишите в планировщик (как? справка) например раз в 3 минуты (на сколько хватит ИБП)