В топике посвящённом гибернации ответа на свой вопрос не обнаружил, поэтому создаю отдельную тему.
После перехода на Windows 7 обнаружился неприятный момент, которого не было в ХР. А именно.
Живу в селе, где нормальное напряжение электросети это 190-200 вольт, что никак не мешало ХР в работе. Для тех случаев, когда напряжение падало до 160-170 установлен бесперебойник
APC Back Ups BR-800, который зарекомендовал себя с лучшей стороны - при отключении питания или сильном падении напряжения работал безукоризненно.
Однако с новой системой появился один серьёзный момент - при падении напряжения не происходит переключения на батарею, а начинается автоматический переход к гибернации. Сразу после перехода я "бужу" компьютер, он работает ещё минут 10-15 и опять переходит в гибернацию. Настройки автоматического входа/выхода в гибернацию не помогают - там нет ничего про вольтаж.
Т.е. главный вопрос - как сделать так, чтобы сохранилась модель работы ХР - при пониженном напряжении включение батареи бесперебойника, а не вход в гибернацию? В настройках PowerChute (упсовской утилиты) про гибернацию вообще ни одного пункта, т.е. отключть вход в г. через ИБП нельзя.
У меня Windows 7 Home Premium 64. Заранее спасибо.
Разное - Автоматическая гибернация при падении вольтажа
-
Morpheus
Re: Разное - Автоматическая гибернация при падении вольтажа
IvanShi, а если просто USB-кабель отключить?
[url=viewtopic.php?t=246529[/url]
Цитата:
После установки PowerChute, Винда перестает понимать, что у нее есть резервная батарея. В настройках электропитания пропадает возможность раздельной настройки параметров для питания от сети и от батареи. Эверест тоже говорит, что батареи нет. А в списке устройств она есть... Вот как-то так.
IvanShi, для чего установлена PowerChute?
[url=viewtopic.php?t=246529[/url]
Цитата:
После установки PowerChute, Винда перестает понимать, что у нее есть резервная батарея. В настройках электропитания пропадает возможность раздельной настройки параметров для питания от сети и от батареи. Эверест тоже говорит, что батареи нет. А в списке устройств она есть... Вот как-то так.
IvanShi, для чего установлена PowerChute?
-
okshef
Re: Разное - Автоматическая гибернация при падении вольтажа
IvanShi, пройдите Панель управления\Оборудование и звук\Электропитание\Изменить параметры плана, откройте "Изменить дополнительные параметры питания" - "Батарея" - "Действие почти полной разрядки батарей". Что у вас в этих параметрах установлено?
-
IvanShi
Re: Разное - Автоматическая гибернация при падении вольтажа
PowerChute позволяет настроить ряд определённых моментов, типа в каком диапазоне вольтажа комп. переходит на питание батареи, показывает заряд батареи, текущее потребление системником (в ваттах), текущеее напряжение в сети, т.е. утилита, в общем, полезная.
Но про то, что Винда перстаёт понимать, что у неё есть батарея - не факт. При полном отключении электроэнергии компьютер переходит на резервное питание без проблем.
Но про то, что Винда перстаёт понимать, что у неё есть батарея - не факт. При полном отключении электроэнергии компьютер переходит на резервное питание без проблем.
-
Morpheus
Re: Разное - Автоматическая гибернация при падении вольтажа
IvanShi, соответственно, надо разбираться с программой или отказываться от её использования. Емнип, настроить напряжение для перехода на батарейку можно и без её участия, остальное мониторинг - интересно, но не обязательно.
-
IvanShi
Re: Разное - Автоматическая гибернация при падении вольтажа
Панель управления\Оборудование и звук\Электропитание\Изменить параметры плана в "Батарея" и "Действие почти полной разрядки батарей" стоит гибернация. Но есть одно но - полная разрядка батарей установлена как 10%, а батареи в момент перехода на гибернацию реально заряжены на 95-100%.
Сейчас уже ночь - напряжение поднялось, но завтра вечером попробую удалить PowerChute и посмотреть, будет ли уходить система в гибернацию.
Сейчас уже ночь - напряжение поднялось, но завтра вечером попробую удалить PowerChute и посмотреть, будет ли уходить система в гибернацию.