[решено] Back-UPS RS 500 - Тeлeфонныe порты

Ответить
 • Просмотры: 1
Аватара пользователя
qqwwaass

[решено] Back-UPS RS 500 - Тeлeфонныe порты

Сообщение qqwwaass »

Привет. Всех с наступающим!!!

В "Back-UPS RS 500" есть разъёмы под тeлeфонныe порты


скрин


Изображение





в мануале указанно следующее...


Изображение




вопрос:

могу ли я "пустить" через этот ИПБ своё подключение к интернету(витая пара)?

как узнать пропускную способность этого ИБП?



Спасибо.
Аватара пользователя
qqwwaass

Re: [решено] Back-UPS RS 500 - Тeлeфонныe порты

Сообщение qqwwaass »

WSonic, Вы не поняли... Изображение



220 → ИБП → сетевой фильтр → свитч

на ИБП есть одно "гнездо" с "тупым" стабилизатором вот от него свитч и роутер работают.
Аватара пользователя
qqwwaass

Re: [решено] Back-UPS RS 500 - Тeлeфонныe порты

Сообщение qqwwaass »

rover_61eg, а такой бюджетный вариант - APC 1200VA Line-R (LE1200I)?

Правда желательно знать каков он в работе, не хотелось бы на бесполезный, "жужжащий ящик" нарваться... Изображение
Аватара пользователя
alex32416

Re: [решено] Back-UPS RS 500 - Тeлeфонныe порты

Сообщение alex32416 »

Вы сами ответили на вопрос. "Телефонные порты" предназначены для защиты телефонной линии, модема (xDSL) от импульсных перенапряжений. Там всего одна пара, т.е. LAN туда не подключить. Всё.
Аватара пользователя
qqwwaass

Re: [решено] Back-UPS RS 500 - Тeлeфонныe порты

Сообщение qqwwaass »

alex32416, Спасибо.

"...а я так ждал, надеялся и верил..." Изображение
Аватара пользователя
qqwwaass

Re: [решено] Back-UPS RS 500 - Тeлeфонныe порты

Сообщение qqwwaass »

а смысл защиты линии по витой паре? от электропомех?
Аватара пользователя
topotun32

Re: [решено] Back-UPS RS 500 - Тeлeфонныe порты

Сообщение topotun32 »

topotun32, метров двадцать витой пары, проходит по фасаду дома...



а вообще, чем-то можно обезопасить свитч/роутер от неожиданностей?
Аватара пользователя
alex32416

Re: [решено] Back-UPS RS 500 - Тeлeфонныe порты

Сообщение alex32416 »

Есть специальные устройства для защиты линий от перенапряжений УЗИП. В т.ч. есть такие и для витой пары. Устанавливаются на обоих концах линий.
Аватара пользователя
qqwwaass

Re: [решено] Back-UPS RS 500 - Тeлeфонныe порты

Сообщение qqwwaass »

alex32416,

м-м да, кроме:

HAKELNET 4/250M 6cat

HAKELNET 4/250M 6cat/48 V

ничего толкового не нашёл. ещё бы цену, где-то узнать, а то может легче новый свитч купить... Изображение
Аватара пользователя
rover_61eg

Re: [решено] Back-UPS RS 500 - Тeлeфонныe порты

Сообщение rover_61eg »

Цитата qqwwaass:



через стабилизатор ИПБ.
[решено] Back-UPS RS 500 - Тeлeфонныe порты




Зачем так? В ИБП есть свой стабилизатор...
Ответить